제어보드 AC모터용 제어보드( Control Board for AC motor)
작성자최고관리자
- 등록일 25-02-24
- 조회21회
본문
본 제어보드는,
방제실에서 송신한 신호와 연기/열감지기의 신호, 화재발견자가 작동하는 화재버튼신호 들을수신한 후 처리하고,
접촉센서와 모터의 회전수를 카운터하여 일부폐쇄위치와 완전폐쇄위치를 판단함으로서 방화막의2단 하강기동을 자동으로 제어한다.
또한 폐쇄위치의 설정이 용이하고, 2단 강하기동 상태의 신호를 중앙방제실로 전송하는 기능을 갖는다.
This control board automatically controls the two-stage drop operation of the fire prevention film by receiving signals transmitted from the control room,
smoke detection sensors, heat detection sensors, and fire button signals produced by the fire discoverer, and counting the contact sensor and
motor rotation speed to determine some closed positions and completely closed positions.
In addition, It is easy to set the closed position and has the function of transmitting a signal in a two-stage descent start to the central control room.